FX1N-24MT+FX0N-3A+FX2N-32CCL構建從站     開關設定:0    1    4    2
FX2N-48MR+FX2N-1PG+FX2N-16CCL-M構建主站    開關設定:0   0   0   2
三芯屏蔽線連接(DA/DB/DG)通信后,FX2N-32CCL狀態指示燈:RD亮;SD閃爍
                        FX2N-16CCL-M狀態指示燈:RUN亮;MST亮;L   RUN亮;SD亮;RD微弱閃亮
程序:FX2N-32CCL<TO ,K0 ,K0, K4M10, K1;         FROM,  K0 ,K0 ,K4M100, K1>    FX2N-16CCL-M <TO,  K1 ,K1, K4M100  , K1;           FROM, K1,  K0 ,K4M10 , K1>
請教大俠!是程序出錯還是硬件設置錯誤?
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 18:46
圖片:
圖片:
配置就是FX2N-48MR主單元+FX2N-16CCL-M+1個遠程設備站(FX1N-24MR+FX2N-32CCL)