美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

rubbish223
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 250 點
下載積分: 988 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2017-03-29
查看rubbish223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-21 17:05
機臺內有個 三菱  MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的電機 ,前幾天電機拿去修了 回來裝上后伺服器 報警 AL E6  查了說明書 說是 ,EMG-SG之間斷開,伺服點擊緊急停止的意思。現在就搞不清楚到底是 電機沒修好,還是 伺服器壞了 ! 求大神指導
ocean_xue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 515 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2016-03-26
查看ocean_xue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-21 18:07
伺服驅動器上有一個點是急停按鈕作用EMG,要把這點短接,禾在參數中降它設為無效,不是壞了,只是參數設定的問題