美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-25 20:07
描述:程序執行部分
圖片:
我想寫一個電機正反轉的程序,先正轉5圈,再反轉10圈,再正轉10圈,反轉10圈。。。這樣下去,沒轉過一次時停0.5s,可是我的程序只走到紅線部分,之后就不動了,用定時器可以實現正反轉動么
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-26 11:34重新編輯 ]
shenbin0922
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 151 點
下載積分: 546 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 23:01
m8029我記得是定位指令完成之后導通一個掃描周期的吧,再者你這個程序中在一個掃描周期中之前已經rst m0了,m0即為低電平,所以之后的程序都是不導通的。覺得你還要了解一下PLC的運行機制。