美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-29 10:26
在下真的是走頭無路了,怎么搞都通迅不用,就兩個PLC單對單連接,在用四根線連的時候沒問題,但改成兩根線并連時就不行了,RDA跟SDA并在一起,RDB跟SDB并在一起。是不是不同型號的PLC不能用兩根線連接?
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-30 09:29
論談上找不到如何讓C24禁止回波的貼子,暫時手頭上沒有RS232轉RS485的模塊,我把程序共享出來,望大神們指點指點。謝謝
附件: Q00J與3U通迅.rar (124 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-30 10:09
謝謝,下午試試,因為兩個PLC485通迅是用到無線通迅器上,無線通迅器有規定的格式和協義 ,總之,謝謝你。幫大忙了。
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-01 10:22
圖片:
還是不行,報錯!
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-01 11:08
有沒有誰在調試試機中遇到過這個問題??
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-01 15:14
這個程序每剛送電時沒有問題,就是QPLC接收3U的數據時有點延時一兩秒!但運行五到十分鐘后C24模塊就報錯,就是上面提到的7F68。到底什么原因?真的不解?
附件: 20130401.rar (124 K) 下載次數:41
6樓  發表于: 2013-04-02 11:28
圖片:
9600和19200都可以,但我設了9600過一段時間還是報錯。
是不是我發送接收一起動作?還是里面的數據沒有清空,導致報錯?
這個數據包顯示也不太正常
[ 此帖被ou0060在2013-04-02 11:36重新編輯 ]
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-03 09:19
改好己寫入了`剛送電收發都正常,就是收發一段時間后就開始出現問題,
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-03 10:42
圖片:
圖片:
OK.現場試太麻煩,所以現在回到公司試,QPLC是Q00J搭QJ71C24N,現場是Q02U,這個應該問題不大,另一邊是3U搭3U-485-BD,線路是使用兩線制(Q:RDA和SDA短接跟3U:RDA和SDA接,Q:RDB和SDB短接跟3U:RDB和SDB接),現在的問題是兩個PLC運行通常一段時間后出現成幀錯誤,錯誤代碼是7F68。之后數據就開始亂發亂收。亂一段時間又正常了。這到底是什么原因!
[ 此帖被ou0060在2013-04-03 11:26重新編輯 ]
我不是不懂,我只是略懂略懂
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 214 點
下載積分: 470 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-05-16
最后登錄: 2022-04-14
查看ou0060的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-03 11:46
暫時還沒有用上無線裝置,因為現在有線都沒有聯接成功。怎樣把RS分拆成單獨收發?有可能是這個問題,因為我3U那邊的RS指令是一直通著,
附件: 20130403.rar (124 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
我不是不懂,我只是略懂略懂