樓主  發表于: 2013-03-29 10:35
從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少啊?
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 17:13
考慮到安全最好是用3*120高壓電纜。供電局應該有要求不能低于120平方毫米。