樓主  發表于: 2013-04-02 18:41
使用三菱FX-20GM ,進行兩軸定位控制,兩軸手輪參數一致,X軸手輪所發送的脈沖正常,Y軸手輪所發脈沖不正常,一會有,一會多發脈沖,一會少發脈沖,一會又沒有脈沖,已經排除了手輪和連線的問題,不知道是什么問題,江湖救急啊。。
idiot
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 221 點
下載積分: 745 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2024-12-20
查看idiot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 18:59
通過電腦監控和特殊寄存器,看PLC是否發出相應的脈沖。
通過伺服驅動器,看是否接收到相應的脈沖。
我以前遇到的問題是信號干擾
還有一個是里面的銅線因為不斷被彎曲,里面的銅線折斷,導致信號丟失。