樓主  發表于: 2013-04-04 18:28
我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到jp3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 163 點
下載積分: 405 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2024-01-10
查看tjjshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-21 11:52
我提供最直接 最好用的辦法 什么都不用 將24v外部電源的負接到PLC的24v+上 PLC就可以接受PNP信號  已經做完實驗用FX2N-64MR-001測試過。需要的朋友可以直接拿來用,說的再直白一點就是如果NPN  公共端就是PLC的com 如果PNP PLC的公共端就是24V+