我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到jp3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入? |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
如果PLC 的輸入端有幾個點要轉的話,且對輸入信號的靈敏度要求不高,可以幾個中間繼電器轉一下。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
這個是NPN轉PNP的接線圖。 如果是PNP轉NPN,把圖中繼電器線圈一端接傳感器的輸出信號線,另一端接0V,再從0V引出一根線經過繼電器的常開點接到PLC的輸入端。這樣就完成了PNP轉NPN。 就是按照上面的那個NPN轉PNP的接線圖,繼電器線圈接輸出信號線的那一端不動,把線圈的另一端,從+24V上拆下來接到0V上面去,繼電器的常開點也從+24V上拆下來接到0V上面去去。 簡單補充一下:NPN的傳感器,輸出信號時,輸出0V。 PNP的傳感器,輸出信號時,輸出+24V。可以這樣簡單理解。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
如圖: 想省錢的話自己買幾塊實驗板,幾個NPN、PNP、和一些電阻,自己焊電路轉換一下。 也有賣NPN、PNP轉換器的。希望你早點解決問題。 |
---|---|
|