我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到jp3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-05 18:02
跪求高人指點,請論壇弟兄幫助一下。
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-06 21:51
謝謝各位大哥,不是我折騰,因為是老設備,傳感器是pnp型,更改外部線路太麻煩,所以在plc控制板上更改。
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-07 11:53
謝謝8樓9樓11樓的大哥,今天按你們的方法做了,但是還是不行,plc輸入側光電耦合管為p180的可以,輸入側光電耦合管為181的不行,請論壇弟兄幫助一下,急死我了。
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-07 18:22
我咨詢了一些plc維修公司,他們說三菱以前生產的f2n系列plc輸入側光電耦合管為p180是雙向輸入的,npn型pnp型輸入都可以使用,而現在生產的plc輸入側光電耦合管為p181是單向輸入的,只能npn型輸入使用。要想pnp型輸入使用必須更換光電耦合管,不知各位弟兄有沒有其他辦法? 跪等......
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-08 17:53
謝謝20樓的matengfei,辦法是好辦法,但是輸入信號太多,需要太多的轉換器,還是麻煩。有沒有其他可行的辦法?
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-10 21:30
謝謝dl2006 !讓您費心了。
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-11 19:36
謝謝各位,我們要想辦法從plc內部更改才是高手。
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-12 20:49
謝謝各位,我已經把plc發給供貨商,讓其更改為pnp型輸入,更改完后我會告訴各位方法。