樓主  發表于: 2013-04-04 18:28
我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到jp3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-06 14:02
為什么不直接換3U的呢?  FX-3U的 是雙向耦合器  

NPN    PNP  僅通過外部接線方式就可以改變