硬件組態里有個4AO16bit  4到20MA      OB1寫 MW200到PQW346   下載程序后CPU停止  SF故障燈亮。大俠們!是硬件里輸出模塊設置的問題還是哪里的問題?雙擊組態輸出模塊里的    這頁該如何設置?   沒有安插模擬量模塊會不會也亮紅燈呢? 只有一個CPU主機 其他的模塊都沒有  程序里只要寫入傳送MW10到PQW346  就亮紅燈  程序在沒有接通的情況下 { 常開點M0.0沒有接通}都不亮紅燈。    在硬件組態里雙擊模擬量模塊   的輸出選項里  有個  啟用診斷中斷  這個要不要溝?下面還有4個 組診斷  這個要不要勾選?
  

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 10:49
你可以在在線硬件診斷中診斷報警信息。
連接plc在線(硬件組態界面)點擊cpu診斷信息。
你的報警是沒有裝上模擬量輸出模塊。
如何組態:
點擊模擬量輸出模塊,輸出類型、輸出范圍方式選擇電流、4-20ma。