美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-17 14:18
各位老師好,
這個松下PLC我不知道怎么外部接線,輸入端口的COM端和輸出端口的+ 和- 該怎么接線呀,
輸出端口24V 和0V 我用萬用表測試是PLC 的24V 但是+和- 還有COM 都沒電壓,而且也不導通。
我不用PLC的電源,要在外部重新接入一個24V的電源,請問一下,這個該怎么接線呀。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 19:57
圖片:
圖片:
你的PLC是晶體管輸出型,輸入對NPN,PNP都能通用,只是接法不同。具體看圖。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yuanshunk)
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。