樓主  發表于: 2013-04-21 10:25
請問這個梯形圖程序是什么意思啊

為什么第二行和第三行輸出一樣呢?這是什么功能?

看完這個麻煩再看一下24樓,謝謝。
[ 此帖被余香深深在2013-04-24 08:56重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-21 13:23
根據PLC自上而下、自左而右的掃描原則,第二行的M12.2才是沒用的,它的狀態會被第三行的M12.2執行結果覆蓋掉。
M4.1  ON 時     M12.2 OFF

M4.1  OFF 時     M12.2 ON
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-22 08:49
理論上是M12.2先ON再OFF
但是因為你這兩條程序緊挨著編寫,中間未用到M12.2的觸點,所以M12.2是在第一個線圈處ON了到第二個線圈馬上OFF
這種脈沖信號無意義
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-22 09:00
定時器T3時間到,計數器C5加1,計數值存儲到MW70;
當不斷計數到MW70數值與MW92數據相等時,復位計數器C5以及M4.2和M4.4;
紅色問號處是沒有給定編號的計數器,M4.4不給復位也不會有問題吧,它本身就是邊沿脈沖信號(如果沒有其他地方用到)
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-22 09:04
程序編譯錯誤,根本寫不進PLC中。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-22 19:30
引用
引用第21樓qq328876860于2013-04-22 18:21發表的  :
據經驗這是雙線圈錯誤,我不知道為什么能編譯過去,更不知道設計人員寫這樣的程序有什么意思! 汗!!!

雙線圈對于我們的編程邏輯而言可能會造成意外的錯誤,但對于PLC本身并非是錯誤,不影響其編譯。