現在有一臺伺服電機做水平左右運動,回完原點后點啟動電機從右邊的原點向左運行,到達設定的脈沖后向右運行至原點,再向左運行。來回運行,可用了一段時間后每次回零脈沖時都在原點前提前到零脈沖位置,一個來回提前大概5MM。請問是什么原因引起的啊。請大家幫忙解答一下。謝謝!
大家好才是真的好
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 11:01
1、保證剔除干擾源
2、保證機械部件可靠