樓主  發表于: 2013-04-23 08:43
現在有一臺伺服電機做水平左右運動,回完原點后點啟動電機從右邊的原點向左運行,到達設定的脈沖后向右運行至原點,再向左運行。來回運行,可用了一段時間后每次回零脈沖時都在原點前提前到零脈沖位置,一個來回提前大概5MM。請問是什么原因引起的啊。請大家幫忙解答一下。謝謝!
大家好才是真的好
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 11:46
把間隙補償一下就可以解決