如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置? 3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的。可以用上最好。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
用adp有硬體上的限制,要小心。 一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。 自己小心留意。 祝好運。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
正確來說 485通訊,可以支援到247臺左右,看使用的晶片。 一般認知都是32臺。 看你要通訊的設備是什麼協定 用485-bd的話,站號比較沒有限制。 用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16臺,而且站號超過16就抓不到了。 差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。 3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。 別家的可能不適用,你要自己看手冊確認一下。 |
|
---|---|---|