前幾個月,我廠一臺設備經常發生PLC報警。
PLC型號 FX2N -128MR  + 10GM的定位模塊+一個三菱伺服電機+兩個宜科的旋轉編碼器。
報警現象:每隔一段時間無故停機。時間有長有短 一般在幾十分鐘到4個小時之間。停止一切輸出。PLC報警燈常亮。
起初猜想是PLC 硬件故障。所以簡單更換PLC。但故障依舊。看PLC說明書,針對可能的故障檢查,外部電源,接地,電源質量。都沒有效果。結果和廠家聯系。廠家說他們碰到過一次類似故障。似乎是由 旋轉編碼器引起的。叫我們試試。結果更換了編碼器后故障解決。
這個故障奇怪在 在PLC的故障列表中并沒有。監控也沒有問題。實在很奇怪。
現在我把它貼出,給大家將來維修時有一個思考的方向。
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 17:50
好!一種特殊的經驗