1:HAKKO V710的觸摸屏報警怎么設置
:2:有個設備我把屏幕的程序導出來了但是找不到報警的設置啊
:3:還有就是我導出來的屏幕畫面上的字怎么沒有顯示啊,
:4:有一個新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的數據導出,然后導入到新的屏幕上,導入時顯示(屏幕數據沒有設置)請問要設置什么數據啊,
:5:導入到一半是又顯示(一些數據錯誤,ERROR:75(0:))
6:導入完成后顯示:檢測
(一些數據錯誤,ERROR:75(0:))

請幫忙解答一下,謝謝
stream
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 856 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-12-21
查看stream的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 10:34
1.HAAKO觸屏報警設置與其它類型的相似,你與PLC連接后,希望PLC程序中哪個報警點顯示,你在
觸屏就設置哪個(例如: 程序中Y0,在觸屏中直接寫上就可以了 Y0電機過載),我不清楚你所說的
是關于什么方面的報警?

2.HAALO的觸屏是可以設置的,如果沒有顯示是因為你新的觸屏沒有設置好,老的程序超出了新的程序所設置的范圍