樓主  發表于: 2013-05-02 20:48
                            請教各位高手一下,profibus現場總線最大通訊距離是多少?           網上說485通訊距離是1200米,對不對呀?
                         跪求高手指點
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-03 10:29
例如通信波特率在9.6k的時候,你的通信距離大于1000m,那此時就用中繼器才能實現有效通信。它主要是延長通信距離。