有個項目電磁閥用的是CC-LINK通訊,請問下怎么樣在GX-WORKS2里面給他配置地址? 西門子的我用過是需要添加GSD文件,就可以了,但是三菱的這是第一次做項目要使用,請問下怎么弄呢? |
---|---|
|
poorwer
級別: 略有小成
|
在主站CC-LINK參數中把電磁閥設置為遠程I/O站。通過調整電磁閥上的旋鈕設置好站號與通信波特率。如果你選擇的是CC-LINK V1版本,那么每個站占用32個輸入與輸出,根據你設置的起始地址往后推就可以知道配置地址了。 樓主留言:感謝!說的很清楚了,我昨晚也研究了一下,通過你這已解釋?zhuān)F(xiàn)在知道怎么做了。非常感謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |