美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

401327737
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 152 點
下載積分: 628 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2013-05-18
查看401327737的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-11 14:09
關于PLC和變頻器規范布線的建議

在控制系統中,使用PLC的模擬量控制多臺變頻器,由于變頻器本身產生強干擾信號的特性和模擬量抗干擾能力不與數字量抗干擾能力強的特性;因此為了最大程度的消除變頻器對模擬量的干擾,在布線和接地等方面就需要采取更加嚴密的措施。

一.    關于布線

1.    信號線與動力線必須分開走線

使用模擬量信號進行遠程控制變頻器時,為了減少模擬量受來自變頻器和其它設備的干擾,請將控制變頻器的信號線與強電回路(主回路及順控回路)分開走線。距離應在30cm以上。即使在控制柜內,同樣要保持這樣的接線規范。該信號與變頻器之間的控制回路線最長不得超過50m。

2.信號線與動力線必須分別放置在不同的金屬管道或者金屬軟管內部

由于水系統的兩臺富士變頻器離控制柜較遠分別為30m和20m,因此連接PLC和變頻器的信號線如果不放置在金屬管道內,極易受到變頻器和外部設備的干擾;同時由于變頻器無內置的電抗器,所以變頻器的輸入和輸出級動力線對外部會產生極強的干擾,因此放置信號線的金屬管或金屬軟管一直要延伸到變頻器的控制端子處,以保證信號線與動力線的徹底分開。

3.    模擬量控制信號線應使用雙股絞合屏蔽線,電線規格為0.5~2mm2。在接線時一定
要注意,電纜剝線要盡可能的短(5-7mm左右),同時對剝線以后的屏蔽層要用絕緣膠布包起來,以防止屏蔽線與其它設備接觸引入干擾。

4.    為了提高接線的簡易性和可靠性,推薦信號線上使用壓線棒端子。壓接端子選擇如下圖:



5.    如無使用壓線端子,接線時請注意:






二.    關于接地

1.    變頻器的接地應該與PLC控制回路單獨接地,在不能夠保證單獨接地的情況下,為了減少變頻器對控制器的干擾,控制回路接地可以浮空,但變頻器一定要保證可靠接地。在控制系統中建議將模擬量信號線的屏蔽線兩端都浮空,同時由于在機組上PLC與變頻器共用一個大地,因此建議在可能的情況下,將PLC單獨接地或者將PLC與機組地絕緣開來。


2.    變頻器的接地

•400V級:C種接地(接地電阻10Ω以下)。
•接地線切勿與焊機及動力設備共用。
•接地線請按照電氣設備技術基準所規定的導線線徑規格。
        如35KW的變頻器接地線線徑推薦為22 mm2,87KW的接地線線徑推薦為50 mm2。
•接地線在可能范圍內盡量短。由于變頻器產生漏電流,與接地點距離太遠則接地端子的電位不安定。
•使用兩臺以上變頻器的場合,請勿將接地線形成回路。如圖:

3.    變頻器與電機間的接線距離。
變頻器與電機間的接線距離較長的場合,來自電纜的高次諧波漏電流,會對變頻器和周邊設備產生不利影響。因此為減少變頻器的干擾,需要對變頻器的載波頻率進行調整,請參考下表:
變頻器、電機間的接線距離    50m以下    100m以下    100m以上
載波頻率    15KHz以下    10KHz以下    5KHz以下

caoenrui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2013-11-21
查看caoenrui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 16:36
沒看到有什么圖