美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gcyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 119 點
下載積分: 631 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2017-12-07
查看gcyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-22 12:19
用D8030定時,已經對VR1進行調整,為什么監控到D8030的值總是0呢?
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 18:42
引用
引用第2樓jun888006于2013-05-23 10:07發表的  :
因為你那時間繼電器還沒有接通  接通就不會有這情況了






在監視模式里,調整電位器后也應該能看到D8030和D8031的值不是0呀???
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-24 18:38
圖片:
引用
引用第7樓lijinniu于2013-05-24 17:09發表的  :
你把D8030的值傳送到一個不用的寄存器中就可以看到了。








應該是不需要傳送的,在監視模式里能直接看到D8030和D8031的當前值的。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-24 18:49
引用
引用第6樓jun888006于2013-05-24 14:29發表的  :
兩種情況:1因為你那時間繼電器還沒有接通  接通就不會有這情況了
          2電位器的初始值就是0,必須進行調節才會有值 范圍0-255







你是對的,我理解錯了。!