美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 09:11
18.5kw電機兩臺分別用兩臺22kw的變頻器來啟動控制,兩臺11kw的電機直接啟動單獨控制,7.5kw真空泵直接起動單獨控制,7.5kw'空壓機直接起動單獨控制,3kw水泵直接起動單獨控制,請問這個配電箱怎么做啊?用多粗 的線來做啊
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 14:33
1;總進線電流=[18.5*2+0.9*(11*2+7.5*2+3*1)]/1.732*380*0.85=131A,查表選銅芯S:25單芯(146A),四芯電纜選35的。
2;18.5KW電流=18.5*2=36A,選四芯銅電纜S6(39A)。3;11KW可選S4(35A)。
4;7.5KW 電流=7.5*2=15A,      S2.5(22A)。
5;3KW 電流=3*2=6A             S2.5(22A)。
關于4和5項,S2.5是最小等級。
吉圓電氣 QQ751673698