美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 20:40


如圖所示,我不知道這段語句該怎么看,
我現在光知道一些諸如 “管腳 形參 實參 ”之類的概念,
從模擬量模塊送來的數字量的信號,在FC105 里面,設定上下限,將其轉換為需要的工程量,送到DB塊里面嗎?
本人新手,問題太小白,望師傅們不吝賜教。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 15:00
這個是4個模擬量輸入。
in0是模擬量輸入地址
in1是輸入上限
in2是輸入下限
in3是輸入單、雙極性(類型)
ret_VAL是一些錯誤信息
out4是模擬量轉換后的輸出地址
你理解的沒有錯,就是把外部模擬量值輸入轉換后送到DB21的數據塊中。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-31 08:53
使用FC105時不需要考慮。你只要在組態時考慮模擬量的形式和硬件的量程開關位置。