為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 15:11
問題不是plc外殼導電,而是plc輸入220V變24V后的漏電。你換一下輸入220V的相序試試,要不加一個220V/220V的隔離變壓器。或者輸入、輸出用外部穩壓電源。
一時找不到三菱電源圖,我想可能是電源輸入參考地與穩壓后的直流地之間的那個電容器問題。