急需廣大師傅們給出意見,有臺老設備(手動攻絲機),兩側機械式行程前進,近期老是出現一側有動作無前進故障,問題原因無法查出,本人想改造兩側添加檢測開關進行檢測,使無動作一側自動報警裝置,急需編程!!!                  
是的!老式攻牙機是一種行程前進,到限位設定就后退(回原點),通過雙手啟動進行兩側同時前進動作,不是每次都出現(一側無前進動作)的故障,偶爾你幾天就出現那么一次故障,本人就是想通過在機器上兩側加上檢測開關來檢測故障的發生,使之報警!可否有更好的建議!
[ 此帖被機電一體化在2013-06-01 11:32重新編輯 ]
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 21:20
你是想通過繼電器實現,還是通過PLC編程來實現!我可以幫助你!
樓主留言:
你好!我想最好用PLC的方法,因為PLC比較穩定,感謝你的幫助,期待給出建議。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(機電一體化) 感謝!