最近公司準備采購一套橫河DR1A馬達和驅動器。看到資料上有兩種控制方式,分別為脈沖控制和IO輸入控制。
對于DD馬達我還不太熟悉,想請教各位老師,如何使用DD馬達,在使用過程中需要注意什么。我想用IO控制,設置有關說明不太熟悉,我想用IO進行回原點控制后,校準基準位置后(原點用光電開關,裝好后如何用軟件設置來進行偏移啊),用增量模式進行定位,每次走40度,觸發啟動信號就動作,雖然用IO控制精度很高,但取定位完成信號有點不安全,也就是不太保障。有哪位老師有用過呢?
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-02 23:40
橫河的沒有用過,CKD的用過。你說的那些增量、角度應該都可以通過軟件來設置完成,或者你直接修改CKD內部的程序。增益那塊要調好,這樣你能夠快速定位,否則就可能出現定位過程中出現晃動,那么此時定位完成信號就會導通,出現你擔心的那個問題。
樓主留言:
熱心助人!定位出現故障時,定位完成信號會輸出不?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 感謝!
    poorwer
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2008-07-26
    最后登錄: 2021-01-19
    查看poorwer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-06-03 22:19
    我不知道你所說的故障是如何理解?如果是在定位過程中電機出現故障,那么定位完成信號就不會導通。但如果你參數或增益設置不合適,在沒有定位完全OK的情況下,定位完成信號此時會導通。如你增益設置不對,電機無法很快速定位到你所需的定位點,而是先快速走到臨近定位點處,再慢慢的走到定位點處,此時在臨近定位點時定位完成信號就導通了。我當時追加了一個機械裝置來判斷這種意外。
    樓主留言:
    你說的機械裝置如何讓DD馬達定位到設置位置時,后輸出定位完成信號的呢?我用的DD馬達帶動的是一個大轉盤的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 熱心助人!
    poorwer
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2008-07-26
    最后登錄: 2021-01-19
    查看poorwer的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-06-07 23:07
    每40度裝一個感應片,在轉盤下面裝個感應器,如果感應器亮且定位完成信號到通則表示定位ok,否則不是。雖然這個裝置是為了雙重定位檢測,但實際上用場不大,因為只要你把增益與參數設置好,基本上不會出現你擔心的問題。