美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

renjun4728
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 165 點
下載積分: 907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2013-07-05
查看renjun4728的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-18 14:41
今天我用一臺裝了裝了win7旗艦版的電腦連的QD75MH2模塊,Q00JCPU,用的是USB轉RS232線,用的COM4 115.2k端口,參數和程序都上傳下載了,但在使用QX-configurator-qp測試時出了問題,進入測試模式后問是否所有軸ON,點確定后D75出錯報警,代碼103,詳細如下:
Error code       103
Error name      Test mode faults during operation

The personal computer cannot communicate with the CPU unit.

Remedy

Check that there is no error on the personal computer side I/F to which a cable is connected
因為是第一次用,不知道是系統版本高了,還是線的問題,或者是設置錯誤,改波特率貌似沒用,要是連接問題為什么還可以上傳下載,也可以監視,就是不能測試,迷茫中,求高手指教。。。。
renjun4728
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 165 點
下載積分: 907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2013-07-05
查看renjun4728的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 11:36
知道的給分析分析啊,急
renjun4728
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 165 點
下載積分: 907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2013-07-05
查看renjun4728的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-19 13:02
頂上去,知道的給說說啊,著急
renjun4728
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 165 點
下載積分: 907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2013-07-05
查看renjun4728的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-20 08:12
系統是32位的,我現在懷疑是干擾引起的了,測試模式能進去,但給伺服一上使能,過一會后就掉了,報這個錯誤,我懷疑有嚴重的干擾,上使能后伺服產生很大干擾,導致通訊出錯,同時我的筆記本觸摸鼠標也被干擾了,外接USB鼠標在使能ON時也是不好用的。主要是它的伺服和PLC模塊太近了,挨著,強弱沒分開,還沒任何地線,大家覺得可不可能?我今天準備把伺服拿遠點,接上地線試試
renjun4728
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 165 點
下載積分: 907 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2013-07-05
查看renjun4728的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-21 13:46
我覺得是了,我給伺服接了個地線,剛開始沒好,后又好了,真奇怪,