今天我用一臺裝了裝了win7旗艦版的電腦連的QD75MH2模塊,Q00JCPU,用的是USB轉RS232線,用的COM4 115.2k端口,參數和程序都上傳下載了,但在使用QX-configurator-qp測試時出了問題,進入測試模式后問是否所有軸ON,點確定后D75出錯報警,代碼103,詳細如下:
Error code       103
Error name      Test mode faults during operation

The personal computer cannot communicate with the CPU unit.

Remedy

Check that there is no error on the personal computer side I/F to which a cable is connected
因為是第一次用,不知道是系統版本高了,還是線的問題,或者是設置錯誤,改波特率貌似沒用,要是連接問題為什么還可以上傳下載,也可以監視,就是不能測試,迷茫中,求高手指教。。。。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 11:02
很有可能是USB轉RS232的問題