美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-18 19:46
用一只泛達溫控儀表輸出4-20mA.     有2臺F700變頻器(都是新的)2.2KW   和11KW

用儀表電流方式控制2臺變頻運行。接線是表+   1#變頻4     1#變頻5      2#變頻4   2#變頻5     儀表-  

運行后發現根據儀表輸出時2.2KW變頻由下限運行到上限后,11KW變頻才開始由下限啟動運行。不知是怎么回事不同步運行
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-12-21
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 21:28
到底是并聯還是串聯呢。
[ 此帖被cmsn在2013-06-18 21:46重新編輯 ]