我有一個電源開關  220V入出24V的  在機械上量只有5V左右  但是我把負載裁下后又有24V是、是不是短路了   我不敢百分之百判斷   請大家說說   謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 11:53
二個原因會造成這種現象。
1)開關電源本體性能不良,俗稱帶載能力下降。解決辦法:維護、更換。
2)連接的負載過重。實際檢測或者估計一下是否超載了。解決辦法:更換功率合適的電源,減小負載。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-29 14:37
這個說的深一點是電源內阻變大,說的淺就是帶負載能力差了。
你用排除法呀,不就知道問題的所在了。
如果你有興趣把換下來的開關電源打開看看,對于有電子基礎檢修應該不難的。