我是半路出家做plc工作的 有的基礎問題還請賜教
關于NPN  PNP問題困惑了很長時間 在網上看了很多,內容都大同小異,越看越迷惑
誰能用比較直白的說明一下
為什么plc輸入端正常是N24和信號端24v  報警斷開時是0v N24不應該是低電平嗎
輸出端子無輸出Y和P24是-24v      有輸出Y和N24是24v
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 09:27
朋友這樣理解好些,三菱2N的輸入是接NPN型光電(電流從X點流出從公共端流入,PLC內部只有一個發光二極管組成的光耦)。西門子200的有一個端子接線可以改變電流的流入方向(PLC內部有兩個發光二極管組成的光耦),即可以接NPN型,也可以接PNP型光電(默認是PNP型,電流從輸入點Q流入到PLC內部,從公共端流出)
PLC的晶體管輸出,也有源型和漏型之分。三菱和西門子的源型和漏型定義正好相反。