美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-05 19:14
圖片:
昨天設備正常,今天報錯了,觸摸屏輸入框和顯示框都顯示####,而且屏上顯示的各個伺服的通訊狀態顯示好像沒連上,,plc上報錯。SF顯示紅色,BF燈閃爍。看書好像BF燈表示總線出錯。
請大家有經驗的朋友說說可能的故障呢?拜托。。。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-05 21:33
明顯是通訊故障;
連接STEP7,打開硬件組態,在線監控,看第一個開始有紅色斜線的子站是哪個,從它開始排查通訊問題