現在有個項目要用200的自由口和一個智能儀表表通信,但是通信一直不行
我有幾個問題想問大家,誰能幫我解答下呢
就拿向智能儀表發送和接受一次數據為例。
1.XMT指令是脈沖執行一次,還是需要一直執行?
2.RCV指令是脈沖執行,還是需要一直執行。
3.發送完成的中斷是需要脈沖執行還是,一直執行。


如果指令這么寫會每一秒都正常的發送數據嗎?會引起中斷嗎
最近這件事有點焦頭爛額了,誰幫我解答下
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
wbajyn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1565 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2022-05-29
查看wbajyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-12 16:21
XMT指令比較好用,只需要導通一次就可以將數據發送出去
RCV指令就比較復雜,它有接收開始的條件,有接收停止的條件,必須設置正確后才可以接收與停止。(需要注意的是接收指令再有效之后,必須收到停止的條件后,發送指令才能再次有用)
設置中斷只需要一次導通,初始化就可以了。

希望相互交流,互相學習!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lyzsy0379)