美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 13:59
大家好!我用step5 V7.2編程軟件,想S5-100U CPU102聯機,下載程序,數據線是用USB-RS232+PC-TTY編程電纜,為啥按F3聯機時,老提示錯誤,錯誤代碼是0334,求解!
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-16 17:15
通訊口壞掉就連不上了,其他的應該多可以連的上。你們可以,用S5 for Windows軟件比Step5好用。