檢查用電負載,要知道漏電開關的漏電流大小是多少毫安,還有就是漏電設備的對地漏電電壓,電位差是多少?如果只有幾十伏漏電開關是不會跳的,我也遇到過這種事情,主要還是負載的原因。 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
這個問題很容易解決。N年以前做維修電工的時候就遇到過這種問題,這個問題是由于兩臺機床電位不相等造成的,要解決很簡單只要兩臺機床都接零保護即可。(在工廠的三相五線的供電系統中,零線和地線在變壓器房是連接的)不 若是樓主不信可以試試,如果還出現電人的情況就來找我。 |
|
---|---|---|
|
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
|
這種現象我也碰到..... |
|
---|---|---|
|
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
|
你的兩臺機的地線是否等電位? 且接地電阻夠小。 [ 此帖被gaogaiga在2012-03-19 17:10重新編輯 ] |
---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
查下插板里的地線是否真的接地了。其實很多廠的地線都是擺設。。。把所以機器的外客接在一起,單獨接跟線到那種埋到土里的粗水管上,你看還有沒有電。 |
|
---|---|---|
|
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園常客
|
一臺有接地線,一臺沒接地線。 |
---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
|
線路有些接零,有些是接地的現象,去年底,我們公司拉上有個拉長,左手拿一個電動螺絲批,右手也拿一個,兩個螺絲批同事開工,結果電倒直接上醫院! |
---|---|
|