美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-31 08:51
圖片:
圖片:
本人曾經發表過:同樣程序,響應時間不一樣(http://m.le-linge.com/read-gktid-1433110.html)FX2每次上電都會吸哈M2,大家熱烈回帖發表看法,我特地從箱底里抄出一只十年前拆機學習的FX1S,同樣也是繼電器輸出的,測試結果,FX1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通電吸哈M2,(需要說明的是這個程序,是我之前一臺設備的一段程序,當時調試沒發現這問題,這是另一臺PLC調試出現這問題。)如圖,FX1S通電時不吸哈M2,而FX2N則每次通電吸哈M2,請大家不要說程序有問題!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新編輯 ]
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-31 14:00
擺明就是程序有問題。寫出來的程序要經得起捶打。至少我寫這功能就不會這樣寫。
[ 此帖被戇獅在2013-07-31 22:37重新編輯 ]
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-31 22:20
好說,大學本科電氣自動化專業。工作到現在也8年了,生產線調試也干了一點點,現在是自己打工
我覺得這問題就沒有值得糾纏
請問一下
為什么X0要先接常閉開關?
為什么要用M0轉換,不直接用X0?
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓