美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 17:38
小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓