美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 12:29
各位老師傅大俠好,小弟請教下要拉斷300安380V電流用什么開關好?開關還要有過流過載路保護的,還要小的,最好能給出型號,如用塑殼開空氣開關會爆么?謝謝
[ 此帖被wlezec在2012-03-17 12:41重新編輯 ]
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 14:06
這個用空開就可以,空開就是用來帶載斷開負載的,而且也有過載和短路保護
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wlezec) 熱心助人
  • 干到老,學到老