美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zwk19870121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 139 點
下載積分: 592 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-11
查看zwk19870121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-06 11:04
機器程序好像有些問題,調出程序看時發現一個定時器設定為0,松下plc,具體如下:
TMX 21 ,K0,請問這個定時器T21工作狀況是怎么樣的啊?是說滿足觸發條件T21立刻變為on,然后保持直至下一次賦值么?
wuhanhaitai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 545 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2013-10-09
查看wuhanhaitai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-14 13:44
必須斷開定時器,否則會自動清零。