wanzhen2006
做工控人.不停學(xué)習(xí).分享.交流.
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
還需要注意的是,在編程時,如果使用CH2,無協(xié)議通信功能中使用的軟元件與使用CH1時是不同的。另外,RS2只支持16位處理模式。 一塊FX3U-485-BD 板是否有CH1和CH2,兩個通信口。。。。 請問一下,三菱什么型號的通信板支持2路通道 加二個通訊信就行 是這樣的 我 一路是用變頻器專用指令通信 重點:第二路用MODBUS通信 可行嗎? 加二個通訊信,是不是每個通道用一種通信方式就可以,或者是用一塊FX3U-485-BD+FX3U-485ADP-MB來實現(xiàn)K1,K2兩個通信口. |
|
---|---|---|
|