MODBUS完全按照幫助上的程序通訊上了,我想用主站把從站上接的七個傳感器的模擬量讀取出來,自己編了段MODBUS通訊三秒就報錯誤代碼3,誰有空幫我看看程序    感激不盡
附件: 幫助上的程序.rar (31 K) 下載次數:210
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 自己做的.rar (30 K) 下載次數:218
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-16 12:57
已經解決  現在把解決好的  發上去  供大家參考
附件: modbus通訊.rar (31 K) 下載次數:474
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯