樓主  發表于: 2013-08-17 02:04
這個問題在正常運行后,出現的故障信息
其實這個問題我親身經歷到 FX2N用了兩年多 PRO-E的指示燈閃爍或者常亮 這個時候肯定的告訴你,PLC的內存(FLASH)有問題了,即時你僥幸的連接上了,讀取出來的程序也是亂七八糟不齊全。
處理:只有你清空PLC內存全部資料,馬上正常,而且你讀寫都可以

如果你這個時候不能連接通訊,建議買塊通訊板FX2N-422-BD 30元解決,一般自帶插口壞不能通訊的
連接上了后,讀取,清空全部資料,馬上就好,一切正常,

FX2N-和永宏FBS都會出現同樣的問題,時間上頁差不多,不過現在FX3U在這問題上改進了許多
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-17 20:45
程序與通訊有什么必然的聯系?
這個明明就是你程序存在問題了,或者是硬件問題。