老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG。現在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數啊?小弟謝謝你們了
小磊
kxyhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 195 點
下載積分: 642 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2018-07-18
查看kxyhm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 10:55
很明顯 是變頻器檢測到壓力已到達設定值,兩個原因  要么沒設壓力   要么遠傳表線接反了
kxyhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 195 點
下載積分: 642 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2018-07-18
查看kxyhm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 10:57
一般紅線10V  黃線AI1 另一條線GND    要是遇到你的情況(變頻不啟動 或在下線運行)  則把電源與地 更換一下  即可