突然有個想法,手上有個CP1H   PLC和RS232擴展口。現在想用到485通迅,由于沒PLC的
485擴展口,想用RS232  轉RS485轉換器來插在PLC的232口上,不知道這樣可不可以當作485輸出。
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1950(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-12-16
查看打豆豆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 22:54
完全沒有問題