三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊,   急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 10931 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-12-23
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-22 21:13
對!不用斷路器了。變頻器后面是不接開關的。容易損壞變頻器!