美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 09:26
窯爐上的變頻器傳動電機老跳閘。 變頻器是三菱7.5kw的,拖動5個1.1kw電機,每臺電機用一個斷路器控制 ,斷路器以前是2-4A現在換成4-6A  西門子的。     還是不定時的跳閘, 也不固定一臺電機,跳閘以后直接在合閘電機又正常運轉,變頻器也沒報警,這是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新編輯 ]
vv711
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 1476 點
下載積分: 78928 分
在線時間: 3372(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-23
查看vv711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 18:13
檢查基頻是不是50HZ