樓主  發表于: 2013-08-21 09:26
窯爐上的變頻器傳動電機老跳閘。 變頻器是三菱7.5kw的,拖動5個1.1kw電機,每臺電機用一個斷路器控制 ,斷路器以前是2-4A現在換成4-6A  西門子的。     還是不定時的跳閘, 也不固定一臺電機,跳閘以后直接在合閘電機又正常運轉,變頻器也沒報警,這是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新編輯 ]
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61845 分
在線時間: 821(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-12-23
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 10:01
你這配置看著挺別扭的:4-6A的斷路器,7.5KW的變頻器,1.1KW的電機。首先查從斷路器到變頻器的電纜有無破損,短路的地方。在看下你的變頻器參數是否調整過,輸出功率應該與負載基本一致,你的變頻器與電機功率相差太大了。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61845 分
在線時間: 821(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-12-23
查看bztongyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 10:34
哦,了然,還真的沒看清楚。但這位老兄說的確實是模糊了點,呵呵。審題不清,審題不清,慚愧慚愧。