比如說,冷凍水出水泵變頻器的控制策略是靠壓差,這時候,我能否加上一個溫差的輔助控制,意思就是說通過這兩個參數實現對同一臺變頻器的調節。。這個做法能否實現?
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 16:00
當然可以,這就是所謂的PID串級控制。外環是壓差,內環是溫度。
樓主留言:
再追問一下,請問大神,如果想用西門子s7-300型PLC,該如何實現?我只知道有個FB41,但是那個好像只能有一個量的輸入
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/