我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 16:43
相間電阻才有3歐
應該是相間短路了吧
可是是什么造成相間短路的呢,
這個就不懂了,還請樓下的高手指點指點
樓主留言:
相間短路??
怎樣算是相間短路。我懷疑也是相間短路。但是不知道怎么判斷。
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-28 08:57
跟著樓主一起溫習了一下,